Это не только для МДВВ. Я пробовал и с другими устройствами. К приемникам типа OUT надо обращаться напрямую, по-другому почему-то не работает:(
Вид для печати
действительно, странно:)
может проще разобраться, что неправильно делаю я? пользы точно больше было бы:)
выложите проект под базовую версию. или в личку.
Вот пример проекта.
Вложение 2149
Адрес МДВВ 16, скорость 9600.
Обмен идет через преобразователь АС4 (порт COM8, скорость 9600).
На экране 2 кнопки. Одна записывает в МДВВ значение маски выходов напрямую в приемник, другая должна записывать в этот приемник через к***** но это не работает.:confused:
Если подскажете, что делаю не так, буду признателен!
В аргументах канала вызова экрана маску канала выходов привяжите не к реальному, а ко входному значению - и все заработает. Вот исправленный пример - но изменены порт, скорость и адрес МДВВ.
И вообще, пользуйтесь автосозданием и автопривязкой при перетаскивании мышкой - ошибок не будет. Да это и быстрее.
да, теперь всё работает! большое спасибо!
как говорится, "счастье было так близко" :) .
может кому пригодится.http://www.tracemode6.ru/