Вложений: 1
по Modbus Rtu и Ascii обмен выше.
структура обмена описана в документе (данный документ у Вас уже есть-был выслан в одном из писем)
Вложение 2404
что касается ОВЕН
http://www.owen.ru/uploads/type_prot_owen.zip
пример обмена:
МВА8 16 адрес
Опрос первого входа
#HGHGONOKVKHN.
#HGGMONOKKHTOHULGIKSSRIIV.
-
какая-нибудь из этой информации пригодилась?
-
кирилл, выделите пожалуйста в предоставленных примерах поля
-
Поля ModBus описаны в pdf-описании
Адрес/функция/стартовый адрес старший байт/стартовый адрес младший байт/ данные старший байт/данные младший байт/контрольная сумма
Request
:200300330001A9
20-адрес прибора
03-номер функции
00
33-33 регистр
00
01-значение 1
А9-контрольная сумма
-
а где символы возврата каретки и переноса строки в конце пакета?
-
-
-
спасибо, ознакомлюсь на досуге
-
возможно что-то пригодится
-
подскажите какой конфликт может возникнуть между двумя мва8 с разными адресами. при подключении поочереди оба стабильно работают, при одновременном подключении и опросе через конфигуратор начинают проскакивать ошибки. увеличил скорость с 9600 до 11500 протокол Rtu, скорость увеличилась, но процент ошибок не изменился. Аналогично при опросе с ПЛК