Необходимо считать данные с СПТ961.
На СПТ подключены три узла учета расхода пара с коррекцией по давлению и температуре.
Если было у кого что подобное, прошу поделиться опытом.:confused:
Вид для печати
Необходимо считать данные с СПТ961.
На СПТ подключены три узла учета расхода пара с коррекцией по давлению и температуре.
Если было у кого что подобное, прошу поделиться опытом.:confused:
Для подключения прибора СПТ961 к компьютеру можно воспользоваться модулем MasterLink - у него он поддержан как драйвер.
Добавьте Masterlink через контекстное меню компьютера, выберите порт, в настройках порта задайте протокол Логика 961, через контекстное меню порта добавьте прибор.
В приложении структурная схема предполагаемого АРМ оператора. Возможно ли использовать ОРС-сервер "Логика" для считывания данных с СПТ961.
Да, можно.