http://www.owen.ru/forum/attachment....3&d=1392751579
Вложение 38905
Вид для печати
Всем доброго времени суток. Вот и я дожил до управления фонтана ОВЕНом )) Задача проста, но опыта в программировании не имею, увы... Есть ПЛК154, есть 3 насоса и 3 ПЧ.(управление по RS-485 планировалось) Есть интервал времени, скажем 60сек, за который должны пройти 3-4 различные программы с различной частотой на двигателях. Может простецкие базовые программы существуют, которые можно уже руками немного поправить "под себя". Или может опыт у кого подобный был. Управление только ПЧ нужно, подсветка сама по себе. Заранее спасибо за ответы и советы
Если задача простенькая ,то и оборудование нужно простое,тем более опыта в программировании не имеете - ПР200 более чем за глаза для управления по RS485 3 ПЧ и проект помогут
подскажите как преобразовать word в отдельные биты? на СFC
в библиотеке есть word to byte. Но в word 2 байта, а на выходе 1 переменная.
А дальше как вычленить отдельные биты и с ними работать?
блок unpack работает только с байтом.
как обратится к отдельному биту, когда надо считать отдельный бит со входного модуля
чтото я запутался. подскажите куда посмотреть.
у меня так....
Код:VAR_INPUT
INPUT: WORD;
END_VAR
VAR_OUTPUT
INPUT01: BOOL;
INPUT02: BOOL;
INPUT03: BOOL;
INPUT04: BOOL;
INPUT05: BOOL;
INPUT06: BOOL;
INPUT07: BOOL;
INPUT08: BOOL;
INPUT09: BOOL;
INPUT10: BOOL;
INPUT11: BOOL;
INPUT12: BOOL;
INPUT13: BOOL;
INPUT14: BOOL;
INPUT15: BOOL;
INPUT16: BOOL;
END_VAR
INPUT01:=INPUT.0;
INPUT02:=INPUT.1;
INPUT03:=INPUT.2;
INPUT04:=INPUT.3;
INPUT05:=INPUT.4;
INPUT06:=INPUT.5;
INPUT07:=INPUT.6;
INPUT08:=INPUT.7;
INPUT09:=INPUT.8;
INPUT10:=INPUT.9;
INPUT11:=INPUT.10;
INPUT12:=INPUT.11;
INPUT13:=INPUT.12;
INPUT14:=INPUT.13;
INPUT15:=INPUT.14;
INPUT16:=INPUT.15;
спасибо но стало ещё больше непонятно
есть входной register input module у которого данные в формате word
адрес этой переменной %IW7.1.0.0
так вот как с нее получить отдельные 16 бит на языке cfc? вроде както можно напрямую указать адрес конкретного бита, но как это сделать для переменной word я не понимаю.
Вложение 38913
по вашему коду мне непонятно
VAR_INPUT
INPUT: WORD;
END_VAR
это объявление переменной INPUT. это понятно. Но она же вроде должна быть глобальной, если она "входная", то зачем её снова объявлять?
а вот дальше
VAR_OUTPUT
INPUT01: BOOL;
INPUT02: BOOL;
......
INPUT16: BOOL;
END_VAR
это объявление переменных с именами INPUT01 и т.д.? почему они в OUTPUT?
а вот дальше что? идёт присвоение объявленной переменной INPUT01:значения первого бита переменной INPUT.0 ?
если я правильно понимаю то получается вот так?
Вложение 38912
странно что нет стандартного блока. или я плохо искал?
рад что смог удивить профессионалов, но хотелось бы узнать что делаю не так
Вложение 38914
word1.1 - это второй бит с первой глобальной переменной word
word2.1 - это второй бит со второй переменной word.
так правильно?
или надо делать только через пользовательский блок?
Вложение 38915Вложение 38916