Если будет включена периодическая архивация с шагом 0, система будет архивировать значения только после нового присваивания или может архивировать также одни и те же значения? Не запишет ли она в архив "ненужные" данные?
Вид для печати
Она будет записывать только значения у которых менялась метка времени.
Если вы будете присваивать значения через действия, то только такие изменения и будут писаться в архив
Ошибка блока "Запуск процесса"
Я, так понимаю, что с 2012 г ничего не изменилось и на сегодняшний день ошибка не устранена, так как я получаю то же самое. Если команду пишу полностью статично, то все работает, если через аргументы, то ошибка.
MasterSCADA 3.10
Да, судя по всему все еще не устранили. Мы поднимем тему снова.
Пока что используйте скрипт из волны
А вы вообще что хотите сделать?
Ошибки как таковой нет. Имя команды - всегда записывается строкой в этом поле, без использования параметров. Параметры - только при формировании строки аргумента.
В бета версии 3.10 появилась проблема вставки объёмных элементов .
Есть ли проблема или что то делаю не так . Раньше этого не замечал .Вложение 44889
Добавляете из палитры мнемосхемы?
Приложите ваш проект (Проект - Экспортировать)
Да из палитры "объемные элементы" .
На рисунке указал в какую получается , а где нет . Предварительно набросал элементов .
Обратил внимание когда начал копировать и переносить из одной мнемосхемы в другую .
А потом попробовал просто переносить результат один и тот же отрицательный .
У нас все выглядит как на скриншоте. Труба спокойно гнется, новая тоже.
Какая у вас точно версия? Попробуйте скачать текущую и на ней проверить.
Проблема в цвете трубопроводов --- они гнутся , цвет как поменять ????? попробуйте скопировать готовый из верхней в нижнюю или поместить в библиотеку " объемные элементы"
и оттуда взять или скопировать верхней и вставить в нижнюю Вложение 44901.