1.5 года назад приобретена MSRT500-Net, за это время была построена система диспетчеризации и задействовано уже 470 внешних точек ввода-вывода, а «хотелки» у руководства продолжаются.на сегодняшний день поставлена задача уже на 850 внешних точек ввода-вывода и думается это не предел ...
В связи с этим вопрос. Какова процедура «наращивания» до 2500 внешних точек ввода-вывода.?
Работает ли метод доплаты, то есть стоимость MSRT2,5K-Net минус уже
купленной MSRT500-Net.?
Да работает, но поскольку уже прошло 1.5 года значит у вас закончилась техподдержка. То есть нужно еще будет продлить техподдержку:
http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=435
Подробнее вам могут объяснить в отделе продаж.
Здравствуйте! Хотел спросить почему в проекте masterSCADA значения, поступающие с команд (кнопки либо другое управление) записываются в переменную с сильной задержкой, кнопки управления "без фиксации" но залипают тоже надолго, как решить эту проблему? Использую ПЛК 150, связываюсь с ПК по Ethernet, думаю работать должно довольно быстро. Грешил на комп, проверил на другом (заведомо нормальном) тоже самое
Как вы определяете что с задержкой? Видимость в дереве может идти с некоторой задержкой, но данные в контроллер должны проходить в течении одного цикла опроса.
По умолчанию цикл опроса составляет 1000 мс.
Кнопки залипают на 3 секунды после нажатия, но данные в контроллер отправляются по переднему фронту.
А если цикл опроса уменьшить? Данные отправляются по переднему фронту, все верно, но можно ли как нибудь это залипание на 3 секунды убрать, что бы запись шла по переднему фронту и кнопка отлипала практически сразу?
Можете уменьшить. Только задавайте равные циклы опроса и для ОРС сервера, и для объектов.
Если используете наш OPC - Modbus Universal, то и в нем тоже уменьшайте.
Но сильно уменьшать не стоит.
Нет, кнопка удерживается 3 секунды, чтобы оператор не пытался нажать на нее не дождавшись реакции от системы.
Спасибо за ответ!
Возник вопрос: А как сделать чтобы нужное мне значение, передаваемое с ОПС сервера, я мог не только установить (например с помощью ЗАДАТЧИКА) , но и посмотреть какое оно текущее (заданное), потому что при повторном запуске СКАДЫ в окнах задаваемых переменных знаки вопроса (?) и оператор получается должен каждый раз при запуске гадать какое оно, пока не установит нужное
Используйте "Восстановление при рестарте" для нужных значений. Данная опция находится на закладке "Опрос выхода" у команд и "Опрос" у значений.