Кпэв-ом подключался на 80м прокладка в лотке с силовыми проводами скорость 57600 , год - полет нормальный. Многое зависит от кабеля, заземлять с обоих сторон экран не забываем.
Вид для печати
Кпэв-ом подключался на 80м прокладка в лотке с силовыми проводами скорость 57600 , год - полет нормальный. Многое зависит от кабеля, заземлять с обоих сторон экран не забываем.
Так ведь приёмники с обеих сторон, как и передатчики. Или я чего-то не знаю?Цитата:
Если не ошибаюсь сигнальные кабели заземляют с одной строны (со стороны приемника).
http://ivtechno.ru/articles-one?id=21Цитата:
Заземление в промышленных сетях
Промышленная сеть на основе интерфейса RS-485 выполняется экранированной витой парой с обязательным применением модулей гальванической развязки (рис. 30).
http://ivtechno.ru/files/image/RS485gro.jpg
Рис. 30 Заземление в промышленной сети на основе интерфейса RS-485.
Для небольших расстояний (порядка 10 м) при отсутствии поблизости источников помех экран можно не использовать. При больших расстояниях (стандарт допускает длину кабеля до 1,2 км) разница потенциалов земли в удалённых друг от друга точках может достигать нескольких единиц и даже десятков вольт (см. раздел «Заземление экранов сигнальных кабелей»).
Поэтому, чтобы предотвратить протекание по экрану тока, выравнивающего эти потенциалы, экран кабеля нужно заземлять только в одной точке (безразлично, в какой). Это также предотвратит появление замкнутого контура большой площади в цепи заземления, в котором за счёт электромагнитной индукции может наводиться ток большой величины при ударах молнии или коммутации мощных нагрузок.
...
А если много точек, то как быть с экраном?