ТРМ101
Здравствуйте! У нас возникла проблема с использованием прибора ТРМ101 в сети RS-485. Есть преобразователь интерфейса СК5 (фирма Дана-Терм), конфигуратор ТРМ, но связи с прибором нет. Все сетевые параметры в конфигураторе соответствуют параметрам в устройстве. При подключении выдается сообщение, что прибор не соответствует выбранному типу. Мы проверили все. Преобразователь интерфейса находится в рабочем состоянии, драйверы на него установлены, связи с прибором нет! Использовали программу Owen Process Manager, безрезультатно. В чем может быть проблема? Может ТРМ работает только с адаптерами ОВЕН (АС3, АС4)? Индикатор RS на лицевой панели не засвечивается. Может нужно включить обмен данными в самом ТРМ (в паспорте ничего не сказано). Помогите пожалуйста, заранее спасибо!
-
Есть ли возможность локализовать проблему? Попробовать другой преобразователь, другой прибор или другой компьютер.
Самые "безопасные" сетевые настройки: 9600-8-N-1.
На СК5 есть светодиод "DATA", мигает ли он при попытках установить связь?
-
Сетевые настройки те же. Светодиод "DATA" горит желтым светом, но при подключении один раз загорается красным одновременно с индикатором RS на ТРМ. При подключении выдается сообщение, что прибор не соответствует выбранному типу и все!!!((