Добрый день!
Представленная выборка корректна. "Копать" надо в МСД200.
Представляю отображение в программе "График", но слышал, что есть более "сильные" программы.
С уважением Николай Митюхин
Вложение 49936
Вид для печати
Добрый день!
Представленная выборка корректна. "Копать" надо в МСД200.
Представляю отображение в программе "График", но слышал, что есть более "сильные" программы.
С уважением Николай Митюхин
Вложение 49936
Николай, поделитесь, пожалуйста, программой "График", не могу же я клиенту отдать изделие с программой, которая не работает...
Программа "График..." размещена в разделе "Разное" в теме "Наши проекты" под именем "Специализированное программное обеспечение АРМ ТО".
Требуется СУБД Access. Работает и с Runtime версией Access. Если устраивает пользуйтесь.
Установил все программы, установил AccessRuntime. В итоге ничего не запускается.
Вложение 49938
Скопировал в папку с программой файл Registr.accdb. Программа запустилась, разбираюсь дальше.
Нет, такое клиенту не предложишь. Постоянно сыплются ошибки.
Вложение 49941
Вложение 49942
Вложение 49943
Вложение 49944
Вложение 49945
С помощью техподдержки локализовали проблему открытия файлов - причина в одном пропущенном значении при записи. Попробую оптимизировать опрос и передачу данных по скорости и прочему.
Вроде удалось добиться достаточно стабильных результатов - необходимо так настроить обмен, чтобы данные записывались обязательно в РАЗНОЕ ВРЕМЯ и чтобы не было ПРОПУЩЕННЫХ ДАННЫХ. Поскольку у меня требования - писать данные с 7 каналов с частотой раз в секунду, то вероятность "некорректных" данных остается весьма высокой...
Придется самому написать утилиту статистики и исправления архива под МСД-200, иначе можно собирать данные часами и в итоге получить фигу :)
Еще возник вопрос: программа "График ОВЕН МСД200" позволяет добавлять только 6 каналов? Большее количество не доступно.
Добрый день, коллеги! Собираю данные по RS485 в "Модуль сбора данных МСД-200" от приборов:
-Мультиметр трехфазный Omix P99-ML-3-0.5-RS485 (максимальная скорость 9600)
-Регулятор ТРМ138-Р
-Счетчик СИ30-220.Щ2.Р
-Тахометр ТХ01-224.Щ2.Р-RS
Настройки в приложенных файлах. Архивирую с частотой 1 с. Проблема в том, что много данных отображается в таблице как "Нет" или "Таймаут". Что можно сделать? Скорость больше 9600 повысить не могу из-за мультиметра Omix. Сделать реже запись в архив? Есть программа "Конфигуратор МСД-200" версия 1.0.89, надо чтобы в ней были красивые графики.
Смотрю редко кто что пишет сюда, но я встал на те же грабли, что и многие - соединение через USB идёт через пень-колоду. Когда уже думаешь что всё, ппц, соединение появляется и получается даже что-то сделать, потом снова всё разрывается. Сам прибор при этом работает (чудом удалось сохранить настройку, а результаты уже смотрю из файлов на флешке).
Скажите - это нормально вообще? У меня сейчас подключен один датчик напрямую и ВСЁ! Слава Богу хватило ума не покупать РГ10.
Вложение 59026