Добрый день!
Есть возможность сделать ПР110 не с реле, а электронными ключами для коммутации внешних реле.
Спасибо!
Вид для печати
Добрый день!
Есть возможность сделать ПР110 не с реле, а электронными ключами для коммутации внешних реле.
Спасибо!
Поздравляем! Выпаяли релюшки?
Спасибо сказано по привычке, за ответы или просто участие в теме.
Релюшки не пришлось выпаивать, нагрузку коммутировать при любом раскладе буду через внешние реле. Просто смысл два раза "щелкать катушками"?? Думаю, электронные ключи реально актуальнее, чем встроенные да еще и не обслуживаемые релюшки... Есть же модификации в ПЛК...
я тоже так делаю почему то всегда))) в ПЧВ релюшку задействовал, вроде бы и токи небольшие комутирвать, нет думаю, пусть через промежуточное реле, чтобы контакты реле ПЧВ работали только на катушку))) а то потом не добратся
я присоединяюсь к топикстартеру: Предложение разработчикам сделать заказные позиции ПР 110 (а лучше и ПР 114) у которых часть выходов будет реализована на транзисторных ключах. Это очень нужная штука, например, при импульсном управлении какой-либо приводной техникой (в моих проектах - насосы). Т.к. согласно доке механической прочности реле при импульсном управлении (импульс раз в 1-10 секунд) хватит на полгода-год.. а электронные ключи решили бы этот вопрос. Сейчас приходится отказываться от удобно конфигурируемого ПР в пользу ПЛК..
:rolleyes: судя по названию темы:rolleyes:
А по вопросу топикстартера ?какой будет ответ ,ждать ли нам новых модификаций ПР110 12\8
Хорошего товара должно быть много и разного:)
Более перспективные линейки ПР300 и ПР114 должны взять свое.
Дело конечно ваше ,но иметь разные(ПР110,Пр114,Пр300) реле более предпочтительно и стало бы развивать их независимо ,как в ширь ,так и в глубь:rolleyes: ... .Перспективные модели -под новые перспективные задачи и области применения ,но и старые модели Пр110 еще далеко не исчерпали себя ,как и тема -Области применения ПР110.
Благодарю ! Это как раз то, что мне надо !
Каюсь, на оф.сайте инфу про ПР114 не читал т.к. испугался термина "в разработке", т.к. непонятно, когда устройство появится в продаже (хоть уже и началось бета-тестирование с привлечением клиентов). А пролистывая форум случайно наткнулся на эту тему и не смог пройти мимо :)Цитата:
Сделал я это потому что увидел, что даже те пользователи, что бывают у нас на форуме, не получают должную информацию об изделиях.
Откуда полгода? в сутках 86400 секунд.Цитата:
Электрический ресурс реле, циклов, не менее 200000
Ресурс релюхи 2,5 суток! :D
По механике - 2 месяца.
Инструкция на ПР110. Таблица 2.1
Это как? Вхолостую щелкать релюхой нельзя? :eek:Цитата:
Допустимый минимальный ток нагрузки 10 мА (при 5 В постоянного тока)
и 4-20мА коммутации не подлежат по определению? :eek:
Вот тут немного об этом .http://relays.ru/replacement.html
да уж лучше твердотельные впаять, благо малогабаритных по 20-30 рэ нынче пруд-пруди.
Как труп появится - займусь.
Универсальный вариант - транзисторные ключи и, для желающих, умощнители на твердотельных (для DC и AC или универсальные) или электромеханических реле, но обязательно во внешним исполнении и легко извлекаемыми (колодки тоже давно придумали) по принципу http://www.owen.ru/catalog/39012718, а если еще и по одной плате на канал - то вообще мечта! - набрал "семечек" разного назначения и крутишь винтики полдня :-)
Лирическое отступление. В оборудовании стоимостью в 4 килоевро отказала релюха за 120р в рознице (нерегулярный залипон контактов). Поставил пару промышленных снаружи на дин-рейку - красота: и видно состояние, и заменить техник без меня сможет :-)
И таких ситуаций уже три за полгода.
ЗЫ Знакомое место на картинке внизу. :-)
У них (ТТР)то же есть ограничение по току удержания в открытом состоянии.
Выход первой линейки ПР300 запланирован на февраль 2014го. соответственно первые образцы мы ожидаем к октябрю этого года). Чтобы прибор получился наиболее удобный для вас по ходу разработки я буду размещать на форуме вопросы и очень надеюсь на вашу поддержку.
Так октябрь, вроде, ещё не наступал :rolleyes:
Если на пр110 мне нужны ключи, я делаю так…, обратите внимание, первые восемь входов перепаяны на 24 В, 9-12 остались на 220… (это не промышленный вариант, а только для моих экспериментов по автоматизации) СМ.ФОТО:
Образцы выпускают раньше, чем запускают производство на поток.
признаюсь ... затупил