А в ПЛК154 не подскажете какой аккумулятор? Брали партию 2-а 160 и 3 154 и вот такая беда.
Вид для печати
Я бы Вам посоветовал не очень-то надеяться на то, что прошивка 2.15.3 решила все проблемы:(
Не знаю, что Вы там тестируете, но вот Вам совсем свежий случай.
Есть объект, на котором смотирован щит управления котлом.
Вложение 16018 Вложение 16019 Вложение 16020
Используется оборудование ОВЕН -ПЛК160+СП270. Модули расширения не используются.
Щит управляет работой парового котела ДКВР с автоматизированной горелкой UNIGAS
Вложение 16016 Вложение 16017
Объект не простой, котельная находится в тюрьме, в смысле, в исправительной колонии строгого режима. Туда особо не наездиться, не так просто войти и выйти. Пронести на территорию ноутбук можно только с большим геморроем. Фотографии сделаны начальником котельной, для инспектора ГОСПРОМНАДЗОРА, который должен был принимать объект. То ли он сам не захотел туда заходить, то ли его не пропустили, я не знаю.
Немного о том как развивались события
- Монтаж оборудования был выполнен в декабре 2013г. Монтажом и пуско-наладкой занималась другая организация, т.к. у нас нет лицензии на эти работы, лицензия есть только на проектирование(конструирование) технических средств. Присутствовал только в качестве разработчика ШУКа.
- Объект был успешно сдан в эксплуатацию. Все работало. Все были довольны.:)
- Котел не использовался до середины 2014г., затем были какие-то проблемы с горелкой. Но, в начале ноября 2014г., клиент решил включить котел в работу, но не тут-то было:( -на экране панели сообщение о потери связи с ПЛК. Пришлось ехать в тюрьму и разбираться с ШУКом.
- а за это время нарисовалась обсуждаемая в этой теме проблема "ПЛК-160 сброс программы", о которой я и не подозревал, когда выбирал именно ПЛК160 для этого объекта. Уж очень понравилась возможность обойтись без модулей расширения. ПЛК160 очень подходил для решения задачи. Еще один сюрприз - "Капут программе при низких температурах" http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post129096.
- И так, 6 ноября с новой прошивкой 2.15.3 "в кармане" приехал в тюрьму с твердой уверенностью, что обновлю прошивку в ПЛК и все будет "sehr gut". Пока я там был все работало, на протяжении шести часов, лично неоднократно включал и выключал питание ШУКа, программа сохранялась. С чувством "глубокого удовлетворения" отправился домой
Но как оказалось "не долго музыка играла, не долго...", спели бы мне обитатели этого исправительного учреждения.
29 декабря мне позвонили и сообщили не радостную весть:- "На экране панели сообщение о потери связи с ПЛК"http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1392750964
Пришлось 30 декабря, на кануне Нового года, опять ехать в тюрьму с надеждой, что может на этот раз дело в кабеле между панелью и ПЛК. Но мои надежды не оправдались.:(
И так, первым делом решил посмотреть наличие программы в ПЛК. Не смотря на то, что КДС радостно сообщил об отсутствии программы в ПЛК, я не согласился с загрузкой новой программы и решил посмотреть наличие файлов в ПЛК.
И вот не смотря на то, что КДС сообщает об отсутствии программы, ПЛК-браузер утверждает, что файлы программы на месте:confused:
Команда "filedir"log.txtДля полного счастья не хватает файла "DOWNLOAD.SDB". Но и это еще не все. Скачанный из ПЛК файл программы имел размеры, меньше чем должен был иметь
debug.txt
local_addres.dat
config.dat
retain.bin
DEFAULT.PRG
DEFAULT.CHK
INNER_RETAIN.1
log.txt -26КБ
debug.txt -14КБ
local_addres.dat -1КБ
config.dat -16КБ
retain.bin -16КБ
DEFAULT.PRG -12КБ, а должен быть -139КБ
DEFAULT.CHK -1КБ
INNER_RETAIN.1 -0КБ
По утверждению персонала котельной, котел использовали в работе и вопросов не возникало. Перед тем, как ПЛК перестал работать, котел был остановлен по причине поломки насоса, около часа ночи питание ШУКа было выключено и при попытке включить его в 8 часов утра появилось сообщение о потери связи панели с ПЛК.
debug.txt:
log.txt:
Лог терминала во вложении.
Единственное сомнение в том, что время back-up working time было установлено равным 2 сек.
Залил программу заново, back-up working time сделал равным 6 сек.
Жду известий из тюрьмы и может сотрудники ОВЕН что-либо ответят, хотя они еще празднуют Новый год, я так думаю:rolleyes:
ЗЫ. Продолжение следует...
petera, надо быть осторожней, как бы вас не закрыли в этой тюрьме до полного устранения проблемы.
Дааа... Куда идёшь? В тюрьму. Крыша крыть? Нет внутрь сидеть.:)
У меня опыта поменьше будет, до всех сюрпризов использовал всего 2-а 160-ых ( на овощехранилище и ПО"Курганприбор" ) и до сих пор с ними всё в порядке ( второй сезон пошёл) и лето они простояли в выключенном состоянии и по осени никто не напрягал. Да, и на ПО"Курганприбор" немного постоял и при минусе. Правда и панель я изначально пользовал "самкун", хотя с таким курсом теперь плотнее сяду на СПК "ОВЕН". И первый сюрприз был у меня примерно 2 недели назад на перенатальном центре, перестали сохраняться ретейны, но это похоже сам аккумулятор подвёл, причём сразу на двух ПЛК160, а 154 там же, так те сразу так себя вели. Получим аккумуляторы, сменю, там посмотрим что дальше будет.
А какой тип UNIGAS горелки там, на тюрьме стоит?
Вроде серии NOVANTA-CINQUECENTO http://www.cibitalunigas.ru/products...-8000-kvt.html
С точки зрения ПЛК для него это просто "черный ящик", два контакта замкнул/разомкнул -ПУСК/СТОП и контролируй отсутствие аварийного сигнала от горелки(S3). Горелка может быть любого типа, главное, что она должна быть автоматизированная.
ЗЫ. Самое интересное, что было изготовлено два одинаковых шкафа и оба в смонтированы в колониях, вот повезло мне:rolleyes:
Один здесь http://rup14.by/, а второй здесь http://odinnadcat.com/.
Так вот, второй ШУК работает и прошивка ПЛК в нем родная.
В схеме есть QS1, это что за элемент? Он както связан с QF2? Это автомат с внешним расцепителем? АВВ?
Да, QS1 на схеме это независимый расцепитель для дистанционного отключения автомата кнопкой(грибком)
Вложение 16027
http://www.electro.by/catalog/6-nizk...ro/1/product10
ЗЫ. Эдуард! Мы отклоняемся от темы "ПЛК-160 сброс программы"
Что-то беспокоит меня эта проблема. Начал разворачивать систему по городу на 160-х, очень бы не хотелось потом разъезжать по объектам и перезаливать программу.