К частотному преобразователю INVT CHF100A подключен ТРМ1, при включении частотного преобразователя происходит искажения измерения на ТРМ1. Как устранить?
Вид для печати
К частотному преобразователю INVT CHF100A подключен ТРМ1, при включении частотного преобразователя происходит искажения измерения на ТРМ1. Как устранить?
Например, повесить измеритель в отдельный заземленный шкаф.
а фильтры есть какие-нибудь?
а что меряет трм?
ТРМ1 измеряет температуру
температуру частотника , шкафа или чего то другого?
температура горячей воды
нужно экранировать прибор от частотника и провода к датчику. или как писалось ранее в отдельный шкаф. Я бы попробывал сначала приложить сзади металлическую пластинку на направлении между частотником и прибором. затем проложил бы провода в экране к датчику температуры. и если не поможет в другой шкаф.
частотник от ТРМ1 находится на расстоянии 4 метров, провод проложен везде экранированный и заземлен на контур
тогда искажений не может быть. может температура реально меняется. при включении частотника помеха обычно такая ,- разовый заброс показаний длительностью до секунды причем на регистраторе показывает скачек с 50-80 гр. до 500-800. если у вас слегка поднялась температура на достаточно длительное время то это поднялась температура