На днях наш завод приобрёл несколько новых модулей серии МX110 и при их конфигурировании возникла проблема.
Где-то у половины приборов (например у модуля МУ110-16Р) в настройках конфигуратора отсутствовала настройка протокола связи, у других же она была. Как я понял, в этих приборах реализовано автоматическое определение протокола.
Так вот, из-за того, что теперь нельзя явно указать протокол в настройках, конфигуратор, видимо, теперь всегда устанавливает связь с такими приборами по протоколу OWEN. Мне надо сконфигурировать приборы для работы по протоколу MODBUS, но из-за этого новшества я не могу задать последовательные адреса приборам (1, 2, 3, 4, 5 и тд.).
Теперь, если, скажем, задать модулю МУ110-16Р адрес 1, то номер следующего прибора придётся забивать 17 (так как протоков OWEN выделяет под прибор 16 адресов), и если задать другому прибору номер меньше 17-и, то в первый раз он настроится хорошо, но потом с ним невозможно будет связаться из конфигуратора, и связь всегда будет устанавливаться вместо нужного прибора, с прибором МУ110-16Р. Спасает от этого только восстановление заводских настроек и повторное задание адреса прибору по канонах протокола OWEN.
Может я что-нибудь не правильно делал? Хотелось бы разобраться в этой ситуации.