Можно ли загрузить пример опроса МВ110-8А для СПК 105 и обновить устройство на СПК207?
Вид для печати
Можно ли загрузить пример опроса МВ110-8А для СПК 105 и обновить устройство на СПК207?
Еще один вопрос по примерам. Pdf-файл с примером соединения по Модбас. У меня при добавления устройства нет пункта "Отображать все версии (для экспертов)", поэтому можно выбрать только устройство с самым последним таргетом.Вложение 10182Вложение 10183
Попробуйте сделать это:
http://www.youtube.com/watch?v=mKJt2xj0QvM
После этого CODESYS необходимо закрыть и запустить заново.
Помогите разобраться. При создании проекта в CODESYS 3.5 SP3 patch5 для СПК207-220.03.00-cs-web попытался сделать график в визуализации, выдает вот такую ошибку «Your device uses an old version of library CmpTraceMgr. Please update your device to version 3.5.2.0 or newer.» Где можно скачать device to version 3.5.2.0?
Конечно помогу. К сожалению с графиками ситуация до абсурда плачевная.
1) Если вы хотите графики на СПК с таргетом 3,5,0,40 вам надо использовать CODESYS версии 3,5,0,40 или близкую к нему.
Дело в том, что в CDS3.5 SP2 несколько изменился формат Trace и он не поддерживает более старый формат.
2) Есть еще вариант подождать 1-2 недели и дождаться новых прошивок для всех СПК на ядре 3,5,3,40.
3) В ноябре декабре будун нормальные графики в виде трендов.
Я очень рекомендую пойти по пути 2.
Пока просто пробуйте делать проект, тренируйтесь так сказать, при условии если сроки не горят.
О выходе новых прошивок я информирую на форуме.
Спасибо за ответ! Буду ждать новые прошивки.
Извиняюсь если пропустил, но вроде как к концу сентября обещалось руководство по CodeSys 3. Будет в ближайшее время ?