Вложений: 1
Как подключить ИПТВ-206 к ТРМ138
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется датчик ИПТВ-206 (токовый 4-20мА, 2 канала 1-й - температура, 2-й - влажность). Датчик я так понимаю с общим плюсом исходя из паспортных данных.
Также имеется прибор ТРМ138. Судя по паспорту, подключение токовых датчиков происходит с общим минусом.
Вложение 15263
При подключении одного к другому, если подключать по одному каналу (или только влага или температура) прибор регистрирует нормальные значения.
Шунтирующий резистор стоит 100ом установлен. Питание датчика от прибора.
Такой вопрос, как можно подключить оба канала датчика к прибору?
Пробовал подключать (по схеме подключения датчика) к ТРМке /плюс общий, на 2 клемму, минусы 3 и 4 от датчика на 3 клеммы ТРМ/, но тогда оба канала показывают одинаковые значения. канала