Здравствуйте!
Помогите разобраться. Настроил опрос прибора по Modbus через конфигурацию для ПЛК304. CS3 не может скомпилировать. Что не так? Может версии библиотек не правильные?
Вложение 33972
Версия CODESYS V3.5 SP5 Patch 5
Вид для печати
Здравствуйте!
Помогите разобраться. Настроил опрос прибора по Modbus через конфигурацию для ПЛК304. CS3 не может скомпилировать. Что не так? Может версии библиотек не правильные?
Вложение 33972
Версия CODESYS V3.5 SP5 Patch 5
Добрый день.
1. Обновите таргет файл (и, при необходимости, прошивку)
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/32050189
2. Установите архив репозитория (ссылка в подписи)
Репозиторий конфигурировать не нужно.
Таргет-файл в проекте вы обновили?
Device -> обновить устройство. Пробовал всёчто касается ПЛК304. Ничего не получается.
Вложение 33973
UPD. Попробовал открыть проект, который создавался 4 года назад в версии codesys 3.4. Заработал. Попробую найти разницу.
UPD 2. Версии Modbus Master, COM port расходятся.
Раньше была 3.4.1.2 и всё работает.
Теперь предлагает версию 3.5.5.0 и не компилирует. Не подскажите, можно ли где-нибудь достать достать старую версию этого устройства?
Да. Есть такая возможность. Написать Вам на почту?
Очень много драгоценного времени забирает "соединение с контроллером" (СПК110, прошивка крайняя).
1. При соединении кабелем компа и контроллера иногда сразу, иногда 1-3 минуты идет процесс "идентификация в сети".
2. Gateway не удается подключить в течение 3-10 минут, потом он вдруг самопроизвольно "зеленеет" и коннектится.
3. Связь с gateway сама собой пропадает.
4. При соединении с gateway пропадает обычный Интернет.
Как можно с этим бороться?
На этих задержках сгорает уйма времени.
Вы виртуальный адаптер настроили? Адрес 10.0.6.1, маска 255.255.0.0.