Вложение 16571
последние изменения
Вид для печати
Вложение 16571
последние изменения
это критично?
я не отслеживаю выход за пределы.
или это повлияет на скорость возврата?
поставил и правда быстрее
как я себе вижу дальнейшее развитие
T = время реакции на изменение (например переход с одной уставки на другую)
Интегральная = 1,3Т
Дифференциальная = 0
А = угол подъема после изменения уставки
Пропорциональная = 0,95/tg A
буду замерять на объекте и вносить изменения
Вложение 16574
пока останется так до поездки на объект
Здравствуйте. У меня проблема - надо подобрать параметры KP TN TV пид-регулятора(управление нагревателями разной мощности на 6-ти зонах). Гарнитур состоит из ПЛК100-24км, МВ110-8А, МВ110-8И, и 6 ТТР HD 2525 LA. Методом тыка подобрал эти значения на столе для первой зоны для тэна в 180 Вт - быстро выходит на уставку, ровно держит температуру. Когда поставил уже на машину на первую зону 3 киловатта - успокаиваться стал очень долго, идет ниже уставки на два градуса. Это на первой зоне. На других зонах KP TN TV идентичны первой зоне, но все зоны - кто в лес, кто по дрова. Я знаю, что найду экспериментально, но времени убью очень много. Причем когда утром подаю первый раз питание на плк и включаю тэны - первая зона сразу открывается на 1000, остальные стартуют с нуля. Если отключить и включить нагрев - первая зона тоже стартует с нуля. А надо чтобы все побыстрее нагревались. Методика расчета интересует. Такая, чтобы бах- и в цель.
Графики сверху вниз - 1 2 3 зоны
А вот что у меня предварительно получилось сделать с шестью пид регуляторами
Здравствуйте.
Возможно ли применить МПР51 для управления двумя бойлерами нагрева воды ? Т.е. два бойлера, два тэна, два датчика. Конечно более всего подходит 2ТРМ1, но имеется МПР51(который был приобретён для управления одной расстойной камерой, отслеживание температуры и влажности). Т.к. камер две и Итальянские системы управления вышли из строя, пришлось применить ТРМ138 (два датчика температуры и два датчика влажности), необходимость в МПР51 отпала. Теперь он валяется без дела...
Спасибо.
Makarych должен уметь раздельно регулировать два канала. Для более точного понимания изучите РЭ
МПР51-Щ4 имеет в своем составе 2 ПИД-регулятора, которые обеспечивают точное поддержание любых двух из пяти измеренных и вычисленных параметров: Тсух, Твлаж, Тпрод, и Т