Есть панель weintek MT8070iH. Не пойму как сделать наподобие динамического текста как СП270.
Вид для печати
Есть панель weintek MT8070iH. Не пойму как сделать наподобие динамического текста как СП270.
Вы считаете что в нужный форум написали???
Ну если по факту, то там есть несколько способов отображения текста по событию/бита/байта...
1) наиболее легкий для alarm сообщений использовать сигнальную панель.
2) конкретно про ваш впрос. Ищете таблицу UNICODEи смотрите коды символов. Далее адресс LW число (начальное), потом в "параметры" указываете кол-во.
Теперь в эти регистры, согласно таблицы UNICODE, пишете циферки по удобному вам событию и буковки будут отображаться в текстовом поле. Конечно не сказать что это удобно, но справедливо, израсходуйте память как хотите, а её там валом. Насчет русских символов ищете на форуме русавтоматики, там все разжеванно.
Если сообщений не много, то создайте окна и задайте невидимость.
Или создайте одно окно с извещением об аварии.
А остальное(подробности) в журнале событий.
Что-то много лишних движений описали тут.
Очень просто на самом деле - обьект "индикатор слова" привязываются текстовые-картиночные индикаторы "состояния" к значению входной переменной .
Отображение Ascii кириллицы не корректное , т.к китаезы про расширенную таблицу наверное не знают , посему только ч-з конвертацию Аски-юникод в ПЛК .
Байтовый индикатор на нужное количество состояний, и расписываете как Вам нужно
у них на сайте есть пример с кирилицей архивный, когда его распаковываешь нужный шрифт загружается, в самом проекте по русский будет Arial без проблем работать
для динамических полей текста, так то текстовые метки надо создавать, у них же документация вполне адекватная