Господа, есть проблема. На объекте стоит шкаф управления с СПК 107. У специалистов нет под рукой ноутбука с установленной CodeSys. Есть ли возможность залить проект в панель без СodeSys? Проект хочу им выслать на почту.
Вид для печати
Господа, есть проблема. На объекте стоит шкаф управления с СПК 107. У специалистов нет под рукой ноутбука с установленной CodeSys. Есть ли возможность залить проект в панель без СodeSys? Проект хочу им выслать на почту.
Спасибо. Еще вопрос, в плк110 можно загрузить проект без Codesys ?
На ПЛК110 можно загрузить проект через утилиту PLC_IO, имея на руках компилированные файлы проекта.