Вложений: 9
Связка Codesys 3.5 + MasterOPC Universal Server + СПК 207
Здравствуйте всем!
Никак не могу заставить данную связку работать.
Подскажите пожалуйста, может чего делаю не так.
Начну с того, что настраиваю в Codesys.
1. Создаю Modbus-соединение на COM-порту: Modbus->Modbus Serial Port->Modbus COM, версия 3.4.0.0
Вложение 19178
2. Создаю Modbus-устройство на созданном порту: Fieldbusses->Modbus->Modbus Serial Device->Modbus Serial Device, версия 3.5.5.0
Вложение 19179
3.Настройка COM-порта (физически на СПК соединение будет на COM3):
Вложение 19180
4. Настройка Modbus:
- Регистр хранения (%IW) - 10
- Входные регистры (%QW) - 10
Вложение 19181
Далее настраиваю ModbusOPC:
1. Настройка интерфейса подключения: Вложение 19182
2. Настройка соединения с прибором: Вложение 19183
3. Описание тега: Вложение 19184
При старте опроса OPC сервером, значение тега BAD.
Подскажите пожалуйста что я делаю неправильно.
Архивы проектов Codesys и OPC прилагаю...