ПЛК-150 и Kinco MT4414T
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, "подружить" панель оператора кинко и плк-150 от Овена.
Перерыл весь интернет, не могу найти стоящей информации по этому поводу. Подтолкните, в каком направлении копать, как настроить передачу данных между этими устройствами.
Спасибо!
-
гугл первой строкой выдал ссылку по ключевому слову Kinco MT4414T в ней на вкладке документация описано соединение с контроллерами, выбирайте модбас и изучайте как его подсоединить
-
-
Спасибо, как раз пробовал по модбасу, контроллер нужно слейвом запускать или мастером?
-
И так понимаю, что по 485 нельзя с панелью по модбасу соединиться?
-
modbus RTU - это как раз и есть по 485
-
Соединился с панелью по модбасу, но не получается считать данные в ПЛК, впрочем, как и передать на панель. Не понимаю логику адресации.
-
По Kinco документация есть на сайте производителя, там я нашел и описание подключения к разным контроллерам. При связке по модбасу используются регистры 4x и 0х и 1х. Сейчас сам выбираю панель и инфы перебрал много. На ютубе по кинко уже достаточно примеров.