Есть ли у ОВЕН преобразователи частоты, которые могут работать от однофазной сети 380 В?
Можно ли так использовать ПЧВ101-К37-В, подав 380 В на два входа из трёх?
А более мощные - ПЧВ101-К75-В и далее?
Вид для печати
Есть ли у ОВЕН преобразователи частоты, которые могут работать от однофазной сети 380 В?
Можно ли так использовать ПЧВ101-К37-В, подав 380 В на два входа из трёх?
А более мощные - ПЧВ101-К75-В и далее?
нет нельзя, для этого есть ПВЧ с питанием 220в, но надо иметь ввиду что и выход будет 3х220в, т.е движки 380\660 здесь не в полной мере будут выдавать.Цитата:
Можно ли так использовать ПЧВ101-К37-В, подав 380 В на два входа из трёх?
Почему нельзя? В документации нет ограничений на допустимый перекос фаз. Если соединить два фазных входа вместе?
Цель в том чтобы двигатели, рассчитанные на трёхфазную сеть 380/220, работали с полной мощностью. При том что перекоммутировать обмотки из звезды в треугольник невозможно или нежелательно.
а где вы у нас видели однофазную сеть в 380В ?
Посмотрите структурную схему ПЧВ. Он в постоянку перегоняет, так что будет работать и от одной фазы с нулем, зависит от мозгов ПЧВ, какой там контроль и измерения фаз. А то так просто мозги могут не дать запуститься.
Её можно получить из однофазной сети 220 В трансформатором 220 В/380 В.
Смотрел структурную схему. На первый взгляд работать должно. Выпрямитель выпрямит одну фазу, постоянное напряжение будет такое как нужно.
Но действительно, мозги могут не дать запуститься. Поэтому и спрашиваю здесь - если кто знает, какие там контроль и измерения фаз.
Так вы бы в тех поддержку написали и выяснили.
Полную мощность частотника вы не получите при питании от двух фаз. Недостаточно фильтрующей емкости. Да и ресурс конденсаторов сократится. Они не рассчитаны на такой уровень пульсаций.
Понятно, о чём я говорю? Если непонятно - посмотрите осциллограммы выходного напряжения трёхфазного выпрямителя и однофазного и оцените коэффициент пульсаций.
" Трёхфазные выпрямители обладают лучшей характеристикой выпрямления переменного тока – меньшим коэффициентом пульсаций выходного напряжения по сравнению с однофазными выпрямителями. Связано это с тем, что в трёхфазном электрическом токе синусоиды разных фаз «перекрывают» друг друга. После выпрямления такого напряжения, сложения амплитуд различных фаз не происходит, а выделяется максимальная амплитуда из значений всех трёх фаз входного напряжения."
http://www.meanders.ru/vypryamitely.shtml
Если взять частотник с запасом по мощности, да ещё без контроля фаз, чтобы не послал - ну тогда... можно попробовать.
Конденсаторы фильтра могут выбираться по току, который через них течёт - зарядки и разрядки.
И в этом смысле пропадание одной фазы на их тепловой режим мало влияет.
На это эффект можно посмотреть и с другой стороны - в однофазном выпрямителе частота пульсаций 100 Гц, в трёхфазном 300 Гц.
У конденсаторов допустимое напряжение пульсаций с ростом частоты падает.
Если исходить из вашей логики, в импульсных источниках питания электролитические конденсаторы вообще не могут работать, ведь там частота доходит до сотен килогерц, и даже мегагерца.
Я встречал трехфазные промышленные выпрямители, питающие релейные схемы, с заведомо заниженной емкостью фильтра, и они работали годами. Одна неприятность - при пропадании одной фазы реле, которые от него питались, превращались в зуммер. Правда, надо сказать, они продолжали работать, т.е. контакты не отваливались. Но то реле, а то инвертор...
Там снижение допустимой амплитуды не пропорционально частоте, а медленнее.
Делать так, чтобы работало и делать со строгим соблюдений требований ТУ на конденсаторы - зачастую две очень разные вещи.
А из техподдержки мне ответили, что включать трёхфазный по входу ПЧВ от однофазной сети можно, но неофициально и со снижением выходного тока в 2 раза - как раз из-за этого электролитического конденсатора.