Подскажите принципиальную схему на блок питания 2ТРМ1 , скачек напряжения спалил микросхему TOP242PN и предохранитель. Замена данных элементов ни к чему не привела. Необходима принципиальная схема именно данного прибора.
Вид для печати
Подскажите принципиальную схему на блок питания 2ТРМ1 , скачек напряжения спалил микросхему TOP242PN и предохранитель. Замена данных элементов ни к чему не привела. Необходима принципиальная схема именно данного прибора.
Для ремонта вполне достаточно даташита.
Принципиальные схемы являются интеллектуальной собственностью компании ОВЕН и распространению не подлежат. Проверьте варистор RU1 (JVR07N431KYB), если он исправен, отправляйте прибор в ближайший сервисный цент (http://www.owen.ru/78507995).
Не волнуйтесь, в ОВЕНе абсолютно вменяемый сервис. Ремонтируют и после этого за нормальные деньги.
У нас кстати нет сервисных центров от овен!
Вот она родная и весьма простая. Первое что надо сделать - это проверить напряжение на выходе моста. Оно должно быть Uвх.*1,41 [В], где Uвх. - напряжение сети.
Если у человека есть мозги и руки. то ему много проще, быстрее и дешевле самому произвести ремонт.
Раньше было так. Сейчас - не факт.
Вопросы:
1. Сколько Вы считаете разумным время на ремонт? С учетом "рисования" схемы
2. Сколько это стоит по З/П данного человека?
Вариант простейших ремонтов с заменой предохранителя, моста или вздувшегося кондера очевидно не рассматриваем.
Там даже если всё заменить - часа два. При наличии запчастей, конечно. Первое, что надо - сразу заменить маленький электролитик, проверить цепочку резисторов запуска, проверить оптрон, проверить отсутствие КЗ во вторичных цепях...
Что ещё? Да, вот, в таких мелких БП бывает, что первичка трансформатора обрывается раньше, чем успеет предохранитель сгореть.
ASo отправка в ремонт часто длится до месяца и больше, так что тут вопрос, что выгоднее...
Вот именно. А если нет?
У меня нет проблем с пассивкой, но активку при мизерном объеме ремонта держать не выгодно по номенклатуре. Поэтому иногда сразу или после первой неудачной перепайки выгодней и дешевле - 3 остановки на трамвае до Копрессора ;)
Специфика территории, поэтому - предприятия полного цикла.
Прошу относится друг другу более уважительно. Конечно мы не альтруисты и работаем не просто так, но и планов по платным ремонтам у нас нет. Ремонт блока питания в 2ТРМ1, с последующей его диагностикой и поверкой стоит 800руб..Цитата:
Еще один чудик. По твоему в фирме "ОВЕН" работают альтруисты ? Ты еще напиши, что батоны на деревьях растут.
Во-первых это не всегда так, а во-вторых, каждый должен заниматься своим делом.
Именно поэтому мы развиваем сеть региональных сервисных центров, что бы в случае необходимости каждый, кто использует продукцию ОВЕН, мог получить качественное сервисное обслуживание у себя в регионе.Цитата:
ASo отправка в ремонт часто длится до месяца и больше, так что тут вопрос, что выгоднее..
Раньше было не так. Сейчас дело дошло до того, что многие гвоздя забить не могут. Про более сложные навыки я вообще не говорю.
При наличии комплектующих ремонт у специалиста займет максимум полчаса, а у очень хорошего специалиста 15 минут.
Схему рисовать не надо, есть Datasheet на микросхему, там приведена типовая схема подключения. Специалисту этой схемы достаточно.
Отправка в сервис займет от одного месяца.
Я про экономическую эффективность. Я этим сам занимался в начале-середине 90-х. Сейчас - не выгодно. На приборах ценовой группы ОВЕНа.
Теперь останется сопоставить поз. обозначения элементов на типовой схеме с прибором. Что при условии мелких SMD элементов займет какое то время. Вот тут собака и порылась.
Наверное.
Но конкретно у меня это 3 остановки на трамвае, дальше пешком до Компрессора и неделя ремонта.
Мне так выгодней кроме простейших случаев.
Ключевое слово - наличие комплектующих. Как обычно, нет какой-нибудь радиодетали.
Евгений81 Потом поставь блок защиты от перенапряжений, во избежание повторения ситуации.
http://www.owen.ru/catalog/blok_sete...n_bsf/opisanie
Вы же пишете, что у вас на первичной обмотке трансформатора 300В постоянки, а это может быть только если она оборвана.
Вложение 21058 вот по этой схеме смотрю
Оптопара целая, на конденсаторе С1 300 вольт. На первичке относительно корпуса по 300 вольт.
Подскажите пожалуйста как настроить ТРМ12 Мне необходимо чтоб при достижении температуры 6 градусов включался вентилятор и отключался при достижении температуры 4 градуса. датчик использую ДТС 125М.