Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему у меня периодически отваливается модуль МВ110-6У:
Вложение 23115
Проект: Вложение 23116
Правильно ли я настроил опрос модулей? Можно ли улучшить (ускорить) опрос?
Заранее СПС!
Вид для печати
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему у меня периодически отваливается модуль МВ110-6У:
Вложение 23115
Проект: Вложение 23116
Правильно ли я настроил опрос модулей? Можно ли улучшить (ускорить) опрос?
Заранее СПС!
У этого модуля что-то не так с интерфейсом по-моему. В моём случае он не только сам отваливался, но и остальных за собой утягивал — вообще вся сеть висла. Пришлось обходиться без этого модуля. Вопрос техподдержке по телефону оставлял во второй половине декабря — сказали, что перезвонят; жду))
Ну в общем то тоже самое :)
Пришлось перевешивать все на один RS
А 6У оставлять на втором.
Говорят существует прошивка для модуля, которая решает эту проблему.
А вот где она - вопрос :)
а бибками опрашивать пробовали - как советуют на форуме? Вроде и проблема уходит. Хотя верится что-то с трудом во все эти чудеса...
Для полноты картины я бы рекомендовал перечислить все из чего создана сеть.
1. Провод, марки и длины
2. Наличие терминаторов
3. Параметры настройки мастера и каждого из слейвов
У меня есть несколько проектов с СПК107, там по 8 слейвов и все работает.
Прошивки там одни из первых, но все работает.
У меня тоже с определенными настройками опроса "валит" остальных....ппц какой-то, два дня угробил на эксперименты...жаль нету другого...
Ну, а с настройками опроса как, у меня все правильно?
Еще вопрос по МВ100-8А - если нужно считать с канала целое значение и статус это лучше сделать (с точки зрения быстродействия) двумя словами или считать весь массив канала целиком?
Вопросы почему-то возникают только с СПК!!! С ПЛК вопросов нет - все работает и не нужен БУБЕН!!! Вот бы ПЛК да с СDS3!!!
Чем эксперименты закончились?Цитата:
У меня тоже с определенными настройками опроса "валит" остальных....ппц какой-то, два дня угробил на эксперименты...жаль нету другого...
Конфигурация: МВ110-8А, МВ110-8Р, МВ110-16ДН, МВ110-6У - всего 4 модуля (тайм ауты настроены МВ110-8А, МВ110-8Р, МВ110-16ДН по 1 секунде, а МВ110-6У- 2 секунды, так как 1 секунды я так понял ему маловато....)
Все собрано на столе дома без терминаторов, длины кабелей - пара метров, настройки - перепробывал за два дня уже кучу вариантов - поэтому даже не знаю, что тут указать и прошу глянуть мой проэкт
Думаю "бубен" здесь не причем, хотя наверное стоит попробовать..., я уже просто х.... от ОВЕНА или сам дурак...:mad:
Экспериментировал с настройками опроса, иногда лучше иногда хуже но идеального варианта достичь не удалось... МВ110-6У отваливается
Такое впечатление, что модуль не с первого раза отвечает на запрос и потом вся сеть валится...
В общем помогите плз, надо проект доделать, а тут такая непредвиденная проблема..... куда копать не знаю....
У мегя и с ПЛК эта проблема проявлялась, и даже с ПК (USB-RS485).Цитата:
Вопросы почему-то возникают только с СПК!!! С ПЛК вопросов нет - все работает и не нужен БУБЕН!!! Вот бы ПЛК да с СDS3!!!
вывод: с этим модулем лучше работать по ascii, где разделение пакетов идет по символам, а не временной задержке
Какие терминаторы ? Какие ascii ? Вы о чем ? Опрокиньте недопитую чашку кофе и изучайте форму пятна - думаю что это надежней.
У меня есть объекты где 6У на одной линии с несколькими девайсами по паре лет и все нормуль. Прошивка 1.11b (для 6У) спасет. Проблемка старая как г-о мамонта. Несмотря на замалчивание некоторыми офиц.лицами ))
Настройки самого модуля
Вложение 23122
И чего с настройками ?
Скорость можно поднять,
непонятный rs.dl - в ноль,
t.out - в зависимости от соседей, 2 - обычно норм
А перепрошить - нужно ))
PS
Если все в шкафу или до 50м - можно звездой, пвс'ом, без всяких терминаторов.
ну rs.dl стандартный, я не трогал, спс поставлю в "0"
Не подскажите где прошивку можно скачать и инструкцию...
Прошивка - в техподдержке есть (если не потеряли )) ). Инструкция не потребуется, просто - читайте
Если это здесь http://www.owen.ru/soft/32494142 то тут нет....
Там - нету. Это спец.прошивка )))
Может у кого то есть прошивка, скиньте на почту плз: a_gricaj@ukr.net
1. Терминаторы 120 Ом с двух сторон я бы рекомендовал поставить.
Если не поможет, тогда два по 100 Ом.
Есть правила для шины RS485 и мне не понятно почему ими сначала пренебрегают, а затем бросают оборудование об стену.
2. Если кабель UTP, желательно использовать именно одну пару, например, зеленый и бело-зеленый
3. Скорость рекомендую 38400, это ИМХО, из опыта
4. На слейвах поставьте везде delay = 10мс
5. На всех своих 6У таймаут ставил = 0, так как мне важно, чтоб слейв управляющее устройство всегда
"старался" регулировать и не терял управление при потере нужного пакета
6. Framing time у мастера поставьте - 10мс
Перепрошил на 1,11(спасибо человеку прислал), правда не 1,11b
Резисторы припаял по 100 Ом(что было дома) один в разъеме на спк, другой прицепил на последнем модуле
Скорость поднял до 38400
Настройки:
Вложение 23127:
МВ110-8А
Вложение 23128
МУ110-8Р
Вложение 23129
МВ110-16ДН
Вложение 23130
МУ110-6У
Вложение 23131
Все равно глючит, но:
если включить опрос МВ110-8А и МУ110-8Р и МУ110-6У, а МВ110-16ДН опрос выключить - все ок
если включить опрос МВ110-8А и МУ110-8Р и МВ110-16ДН, а МУ110-6У опрос выключить - все ок
если включить опрос МУ110-6У и МВ110-16ДН, а МВ110-8А и МУ110-8Р опрос выключить - глючит
Получается, что МУ110-6У и МВ110-16ДН между собой конфликтуют, из-за чего может быть такая петрушка?????
И еще один вопрос на картинке ниже, почему так получается?
Вложение 23132
Таймаут отклика на мастере 100мс, это не очень мало?
С 6У - разобрались (как зовется *.hex ?)
Теперь только с мастером от Овена. Исключительно. Нет терминаторы, не провода.. Чисто программные заморочки
у штатного мастера и здеся как обычно конфликтует.Цитата:
что МУ110-6У и МВ110-16ДН между собой конфликтуют
Б - значит Б.Цитата:
MU110_ver1_11_B.hex название файла
Т.к. дальше битва исключительно с мастером - я пас. На кдс2 замечательно обхожусь без него. Тут походу тоже самое надо, самому через порт.
Все оборудование что у Вас - без проблем вяжется без всяких rs.dl и левых времен между фреймами (см. стандарт) безумных таймаутов отклика (в этой куче - макс. 10-15мс). Но ! это штатный мастер.
если зависания так часты, то вполне реально начать снимать лог обмена и показать на каком пакете связь обрывается, легче виновника исакть
Вот последняя версия проекта гляньте плз правильно ли я каналы настроил (на кнопку в проекте "МУ110-16Р" не орбращайте внимание , по факту установлен 8р и опрашивается как 8р)
Вложение 23135
Ура товарищи,УРА!!!
Все решилось прошивкой модуля к версии 2,0...(спасибо представителю ОВЕН)
Еще пару вопросов раз уж тут спецы собрались....
1. Я с аналового выхода подаю сигнал на аналоговый вход, для проверки так сказать быстродействия, имею задержку иногда до 5 сек (понятно, что это зависит от цикла и т.д.) - улутшить как-то можно или это уже потолок для МОДБАСА??
2.По МВ100-8А - если нужно считать с канала целое значение и статус это лучше сделать (с точки зрения быстродействия) двумя словами или считать весь массив канала целиком?
Всем спс
Пожалуйста, выложите здесь прошивку, которую Вам дали и которая помогла.
Форум он не для меня и не для Вас, он для всех, кто читает после нас.
Чтоб понять почему так долго идет сигнал, сначала посмотрите в конфигураторе МВ онлайн значение.
Будете менять и смотреть, если там задержки нет, то может тормозить визуализация СПК, просто сделайте несколько задач, для визуализации поставьте - 400мс, Вы разгрузите систему и станет все шустрее.
"Целое значение" - не понятно что имеете ввиду. Сам собираю значения только с плавающей точкой, диагностику делаю сам в ПЛК. Дело в том, когда пропадает связь с прибором, то выдает не "0", а определенное число. Это и отлавливаю. Позволяет увидеть КЗ и обрыв.
Тоже хотелось бы увидеть прошивку.
Попробуйте увеличить таймаут ответа до 20/50 мс.Цитата:
Получается, что МУ110-6У и МВ110-16ДН между собой конфликтуют, из-за чего может быть такая петрушка?????