Сообщение от
IIeroniux
Добрый день! Не буду создавать новую тему, напишу здесь - тем более, что тема полностью отражает мой вопров.
Задача - отслеживать положение плиты, которую перемещает винтовой домкрат.
Асинхронный двигатель нагружен на винтовой домкрат (двухвальный, с одной стороны двигатель, с другой стороны установлен инкрементальный энкодер), домкрат перемещает плиту.
Двигатель вращается со скоростью 1500 об/мин, энкодер - 1024 имп/об, т.е. получается 25,6 кГц (1500*1024/60). Необходимо определять текущее положение плиты с точностью +/- 0,5 мм.
Планируем приобрести ПЛК 110 М02 - сможет ли он подсчитывать импульсы при такой частоте без пропусков?
Спрашиваю потому, что первая редакция ПЛК110, при заявленных 10 кГц, реально работала до 2-3 кГц, об этом немало писали на форуме.
Спасибо.