Выбираем аналоговый вход типа 0-4000. В результате в контроллер попадает значение сопротивления. Чтобы пересчитать в температуру надо бы вычислять значение натурального логарифма. В ОВЕН logic такой возможности нет. Кто-то пытался решить эту задачу?
Вид для печати
Выбираем аналоговый вход типа 0-4000. В результате в контроллер попадает значение сопротивления. Чтобы пересчитать в температуру надо бы вычислять значение натурального логарифма. В ОВЕН logic такой возможности нет. Кто-то пытался решить эту задачу?
Макрос логарифма был. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post212118
Если датчик NTC 1 k Ohm, то у него сопротивление при 0°С 2.961,00 Ом.
http://monitor.espec.ws/files/______..._______968.pdf
Для уличного не годится, для систем отопления или вентиляции - вполне.
Спасибо. Разобрался.
Вышел из строя блок управления котлом 99 квт, есть реле ПР200 - привезут к праздникам, подскажите макрос NTC будет работать в реле? датчик 10КОм T7335, чем выше температура тем меньше сопротивление, где то от 52 градусов сопротивление меньше 4 кОм, в первичном контуре нужно поддерживать температуру около 80, меньше 52 градусов мне не надо. Пока железа нет проверить
Добрый день! Есть шанс что будет, сейчас работаю над данным макросом, пока на стадии тестирования, не хватает на все времени. Чуть позже посмотрю описание, если что вышлю Вам тестовый макрос. Ну естественно точность будет хуже чем у Pt.
Посмотрел, в принципе и макрос уже есть, будет работать, я проводил опыты и макрос у меня по упрощенной формуле, работает. Тут выкладывал результаты http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post237923
Сегодня макрос NTC добавлен в онлайн базу. Работает по упрощенной формуле, без коэффициентов Стейнхарта-Харта.