Да млять за какие ущи?? У меня таких ПЛК штук 5 минимум. Еще раз тему говорю почитайте, там от мастера зависит, это не единичные случаи а баг в прошивке.
Вид для печати
я не пользуюсь конфигуратором когда дело касается рабочего проекта, во вторых даже если конфигуратор используется такие сообщения у меня выскакивают крайне редко, чтоб считать это проблемой и то они появляются то когда я правлю обмен, видимо попадаю с обновлением не в подходящий момент. Я должен оп этому поводу волноваться? В кртичиных ситуациях сименс вообще предлагает остановить работу плк, чтоб залить обновление и что это разве проблема, раз так нужно значит так и быть.
Потому что КДС не сименс, у них всё по бюджетному, сами предпринимайте действия по останову плк, чтоб залить проект раз не возможно во время работы подключиться онлайн. Я пользуюсь теми же прошивками, сейчас стоит 16 и нет яростного сопротивления войти в контроллер из КДС, какой бы проект не был, хоть весь из сетевого обмена и по TCP и по UDP одновременно
Я пока не слышал чтоб у овен появился плк с udp в конфигураторе, даже в модулях они не хотят его добавлять
вейнтек мастер, плк слейв, конфигурацией не пользуюсь. Сперва вообще по mqtt сделал, но тестовое рабочее место оказалось на старой версии билдера без поддержки протокола, пришлось перевести на модбас, так и ушло на объект
Да, именно так, не много своеобразно, но меня устраивает. Код я выкладывал уже достаточно давно, день искать где выложил