И снова "Ошибка связи #0: произошло отключение"
Добрый день.
Есть два контроллера, ПЛК 100 и ПЛК 160, в обоих - прошивки 2.15.9 (т.е. последние на сегодняшний день). Оба в версии "М" (не ограниченные по вводу-выводу).
Программный код - без каких-либо изысков, вся работа - с дискретными входами-выходами и с Modbus (как RS-485, так и TCP) через конфигуратор.
ПЛК 160 работает стабильнее, ПЛК 100 - хуже, симптом одинаковый: при активном дебаге (просмотре актуальных значений как в тексте программы в CoDeSys, так и в конфигурации Modbus) через какое-то время возникает "Ошибка связи #0: произошло отключение", и с этого момента подключение к контроллеру до его перезагрузки становится невозможно. При этом он, что характерно, продолжает нормально работать - на Modbus отзывается, входы-выходы действуют как надо, а вот подключение CoDeSys - отсутствует. Кроме того, невозможно подключиться через EasyWorkPLC. Пробовал подключения как TCP/IP, так и через порт Debug - с одинаковым результатом, до перезагрузки реакции нет, после холодной перезагрузки - появляется как ни в чём ни бывало.
В одной из тем форума нашёл совет увеличить в параметрах "Рабочего стола" таймаут связи - это помогло лишь частично (сейчас стоит 300000 мс).
На всякий случай выкладываю проект из ПЛК 100, но не думаю, что дело в нём.