Он же там есть, вторым пунктом. Или вы его ставили, но это не помогло, и проблема решилась только при установке полного архива из моей подписи?
Да того из шапки было мало. Ещё раз повторюсь ставил на чистую систему. После установки архива из подписи проблема решилась "сама".
Вообще на мой взгляд логичнее поправить саму бибку и вместо конкретной версии standart.lib поставить *. Врядли 3s сможет что-то сломать в своей основной библиотеке ))
Добрый день.
В шапке темы рекомендуется "Если в проекте использовалась библиотека ArchiverSPK ее необходимо обновить до версии 3.5.4.20."
В новых библиотеках нашел только 3.5.4.2 Это опечатка или если нет, то где найти эту библиотеку?
Не понял: где прошивка для СПК105?
В 1-м посте, под спойлером Внутреннее программное обеспечение СПК (прошивки).
Господа, помогите разобраться с Ethernet на СПК207-24.03.00-CS-WEB [M05] с прошивкой SPK2xxSOM02_v5.480.
1. Не получается настроить работу через DHCP. В конфигураторе и во время перезагрузки СПК кратковременно получает IP (вижу на стороне роутера), но через 5-10 секунд IP исчезает из таблицы выданных адресов. При этом ответов на PINGа нет.
2. Если отключить DHCP и прописать статический IP, то при каждой перезагрузке кнопкой reset нужно физический переподключать патч-корд. В противном случает связь с СПК не устанавливается и PING не проходит.
IP-адрес DHCP-сервера 192.168.15.1.
Статический IP 192.168.15.10
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.15.1
В чем может быть причина?
Добрый день. Напишите запрос на support@owen.ru, пожалуйста.
Диск с сайта не скачивается через IE.