Подскажите, в чем разница ошибок 255 и 11?
Добрый день! Боюсь, что в OwenCloud не предусмотрено ошибки с кодом 11. А описание ошибки 255 во вложении: Вложение 61854
Случилось не предусмотренное )
Вложение 61856
255 ошибка включает в себя анализ работы шлюза и клауда, а исключения из документации modbus относятся только к обмену по протоколу modbus.
255 - нет ответа от шлюза (облако послало запрос в шлюз и не дождалось ответа от шлюза). Нет связи между шлюзом и облаком.
11 - нет ответа от прибора (шлюз ответил, что на переданный через порт RS-485 запрос никто не ответил - нет связи с самим прибором). Нет связи между шлюзом и прибором.