Проверьте, что в типе переменной действительно стоит int16 и присмотритесь к параметру "порядок хранения"
Вложение 34724
Вид для печати
Проверьте, что в типе переменной действительно стоит int16 и присмотритесь к параметру "порядок хранения"
Вложение 34724
Поставил галочку "младший байт спереди", стал показывать: 60927. По идее, это не должно влиять, т.к. если число больше 32767 должно отображаться как отрицательное.
Вложение 34725
Вложение 34726
Здравствуйте! Такой момент... На мой взгляд не корректное отображение параметров на графиках. На первом скрине Вложение 34747 примерно до 8 часов утра "чёткая стабильность", далее сильный провал - это ревизия котла и на это не стоит обращать внимание, а вот далее, что-то не так. Примерно с 11 часов котёл работал в номинале, а на графиках "свистопляска", как позже заметил, что если масштаб графика увеличить, то тогда параметры отображаются ровно как и должно быть Вложение 34748 Получается при определённых масштабах графики отображаются не корректно?
Здравствуйте.
Как Вы правильно заметили - на разных масштабах графики могут отображаться по разному. Связано это с тем, что для их отображения используется алгоритм прореживания данных, который для определенного разрешения экрана и размера графика выбирает экстремумы и промежуточные точки.
Т.е. предположим:
Собираем 1 параметр раз в 30 секунд. Выбран период 1 неделя. Ширина окна графика 1000 пикселей.
Получаем: За 1 неделю будет = 1 параметр * 2 (данных в минуту) * 60 (минут) * 24 (часа) * 7 (дней) == 20160 точек надо отобразить на графике при его ширине 1000 пикселей. Если отобразить все точки - получите сплошную заливку и тормозящий (а иногда и зависший) браузер.
График за определенный период отображает общий тренд данных и минимумы-максимумы. Если необходимо провести более детальный анализ - необходимо увеличивать масштаб (сокращать временной промежуток) - в этом случае алгоритм будет действовать не так агрессивно, вплоть до отображения всех точек при максимальном масштабе.
Сам алгоритм в дальнейшем может и будет дорабатываться, но его суть в общем останется такой-же. Ну или произойдет прорыв в вэб-технологиях и браузерах.
Добрый день, немного неудобно, что у прибора ТРМ201 (пока только он имеется в облаке) редактирование параметра "SH[0] Сдвиг характеристики для входа 1" доступно только в целочисленном виде. На приборе этот параметр можно записать до 1 десятой, а вот из облака, увы, только целое число.
1. Это можно как-то изменить самому?
Добрый вечер. Когда планируется возможность смс оповещения? Спасибо.