Всё правильно, шлюзу и облаку нужно время, чтобы обменяться новой конфигурацией.
Вид для печати
А как добавить прибор на карту?
Здравствуйте. Войдите в настройки прибора и выберите соответствующую вкладку. http://joxi.ru/4AkoGN7iyBqpBA
А как временно отключить опрос прибора не удаляя его?
Все работает.. видимо нужно было побольше времени чтобы подцепился к порталу аппарат.. )))...
сижу мониторю...
Здравствуйте.
ТРМ настроен на модбас протокол? Если так - то шаблонные варианты не подойдут - только руками прописывать регистры. 255 - значит не было ответа от прибора.
1) 255 - по всем параметрам или только по отдельным?
2) Если по всем параметрам - проверьте адрес устройства и настройки RS485. Еще вариант один - если есть AC4 - посмотреть, уходит-ли вообще что-то к ТРМ.
На вкладке "Запись параметров" после столбца "Текущие значения" надо добавить столбец "Единицы измерения". Или отображать текущие значения с единицами измерения.
На вкладке "параметры" надо предусмотреть возможность сортировать параметры по названиям или кодам или единицам измерения как это обычно делается в табличных документах. Когда данных много - проблема найти нужный. Еще желательно предусмотреть возможность переноса параметров по вертикальной оси, чтобы расположить рядом взаимозависимые, которые надо видеть одновременно.