ТРМ101 ир выход ВУ2
Добрый день! Подскажите трм 101 ир на выход ву2 подключили срену, выставляем уставку ставим на авторегулирование,текущее значение выходит на уставку все хорошо, выключаем авто регулирование,срабатывает сирена!Вопрос как сквитировать срабатывание выхода когда ключ переводится в режим ручного управления или в какую уставку поправить чтоб в ручном режиме выход ву 2 не срабатывал?
-
Добрый день. Что у Вас стоит в параметре ALT? По умолчанию должно стоять отключено, то есть 0.
С уважением.
-
5 срабатывание при выходе за заданный диапазон с блокировкой первого включения
-
Какой задан порог срабатывания компаратора AL−D и гистерезис компаратора AL−H ?