Добрый день, а нет у Вас возможности подключиться по RS485 и вывести туда измеренное значение температуры, и посмотреть его значение в реальном времени?
Вид для печати
Добрый день, а нет у Вас возможности подключиться по RS485 и вывести туда измеренное значение температуры, и посмотреть его значение в реальном времени?
Ток в петле измерить можно миллиамперметром (или напряжение на входе ПР, на шунте) и соотнести его с температурой. Хоть узнаешь куда копать: в НТП или ПР. Подключи в правильном варианте датчик ко второму аналоговому входу ПР. Проверь результат.
Можно пока и без RS-485 оценить температуру. Выведи ее значение на аналоговый выход и замерь прибором. Нет аналоговых выходов, тогда заставь дергаться дискретные. Один десятки мигает, второй - единицы градусов, потом пауза...
В программаторе ПР-КП20 пару проводков перемкни/разомкни вот тебе и преобразователь. Я кнопку воткнул. Включил - программирует, отключил - преобразователь UART-USB.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post256470
нашел 485 на СН340, подключил его А---А, В---В с ПР-МИ485 и ПР114. Пытаюсь через ОЛ прочитать аналоговый вход создав сетевую переменную(на фото видно) и снова непруха. Что опять не так, где моя ошибка? СОМ поры настроены.Вложение 32878 Вложение 32879
Обнови OL. Сейчас сделал и пропали ошибки с первого скрина. Создай новый проект, который просто считывал сигнал на аналоговом входе и передавал его.
Ток в петле измерял?
Без 485 попробуй. Температуру на аналог или дискрет выводи.