ПЛК 160 .
Подключаю к ПЛК 5датчиков температуры с выходом 4..20 мА.
Эти 5 датчиков подключаю через один БП 24 В.
Температура отображается на AI ПЛК нормально. Но когда нагреваю один датчик, температура поднимается на всех датчиках. Почему так?
Вид для печати
ПЛК 160 .
Подключаю к ПЛК 5датчиков температуры с выходом 4..20 мА.
Эти 5 датчиков подключаю через один БП 24 В.
Температура отображается на AI ПЛК нормально. Но когда нагреваю один датчик, температура поднимается на всех датчиках. Почему так?
тоже самое, если подключаю два датчика
Вложение 34513
оказалось надо не через общий плюс, а через общий минус.