Подскажите, реле RP-403dl нормально открытые контакты 4 в параллель, выдержат тэн 1,5кВт?
Вид для печати
Подскажите, реле RP-403dl нормально открытые контакты 4 в параллель, выдержат тэн 1,5кВт?
Выдержат, но не долго.
в чём недолгость?
в количестве коммутаций или во времени включенного состояния?
Из-за неодновременного срабатывания контактных групп ток потечёт только через первый сработавший контакт, а на остальных напряжение для пробоя окисной пленки будет слишком мало.
Поэтому не выдумывайте, а используйте реле (или пускатель) с достаточно мощной контактной группой.
Вторым косяком будет то, что из-за комутационных токов у реле очень легко залипают контакты. Механика нежная.
Нет. Это еще использовалось в советских контакторах. Как сейчас помню лекции по электрическим аппаратам, на которых говорилось, что за счет переката и проскальзывания происходит разрушение окисной пленки и прочей грязи на поверхности контактов. На занятия преподаватель приносил живые электрические аппараты (благо завод всесоюзного значения по их производству был через дорогу от учебного заведения ;)), где все это наглядно было видно.
Да. Это также используется в контакторах, рубильниках, расцепителях и прочих коммутационных аппаратах, но за 30 с лишним лет работы только у китайцев в споттере (приварочный аппарат для вытяжки при авто-кузовных работах) я видел параллельное включение контактных групп пускателя.
Интересно, сколько он ещё протянет.
Если пускатель коммутирует индуктивную нагрузку, то в момент включения броска тока быть не может. За время нарастания тока до номинального значения все контакты группы гарантированно замкнуться и ток более менее равномерно распределиться. Красота. ;)