Стыдно задавать такой простой вопрос, но.....
Мне надо подключить аналоговый выход частотника 4-20ма ко входу ТРМ202. Датчики давления подключал. Здесь всё понятно. А вот с таким подключением ни когда не сталкивался. Нарисуйте схемку. Или словами.
Вид для печати
Стыдно задавать такой простой вопрос, но.....
Мне надо подключить аналоговый выход частотника 4-20ма ко входу ТРМ202. Датчики давления подключал. Здесь всё понятно. А вот с таким подключением ни когда не сталкивался. Нарисуйте схемку. Или словами.
Между клеммами DCM и ACM частотника перемычку. Клемму +24V частотника соединить с 7 клеммой ТРМ. 8 клемму ТРМ соединить с клеммой ACI частотника.
Кстати, откуда у вас VFD-F, их давно сняли с производства?
Вообще-то ACI - это вход частотника. Топикастеру нужно наоборот.
Выход частотника (токовый) это AFM2.
Можно использовать выход AFM1 и ACM (аналоговый общий), а в ТРМ перевести вход в режим U0_1 (0..1В), но придется ставить делитель 10:1, например Овен РД10. Либо спаять самому из двух резисторов 9.1кОм и 910 Ом.
Вложение 36080
Невнимательно прочитал. Просто сам обычно подключал 2ТРМ1 к Дельтам для поддержания перепада давления по двум датчикам.
Тогда ещё проще, ACM частотника подключаем к 11 или 12 клеммам ТРМ, AFM2 к 10 или 13 клеммам ТРМ, параллельно входам ТРМ подключаем резисторы 100 Ом +/- 0,1%.
Получается просто подключить параллельно с шунтом 100 Ом. Я думал, что придётся один выход напрямую, а второй через блок питания. Как обычный токовый датчик. VFD-F давно ставил. Работают без проблем. Ещё ни один не подвёл (тьфу, тьфу, тьфу). Единственно один начал глючить по RS-485.
То, что я вам написал, это не универсальное решение, только для данного случая. Токовые выходы у приборов бывают активные, не требующие внешнего питания, как у этого частотника, и пассивные, как у ТРМ в данном случае. Даже токовые датчики бывают активные, с трёхпроводным подключением.