Не подскажешь как подключить? Я немогу разобраться в схеме. Есть термоконтроллер 1й контакт общий, 2 закрыть клапан, 3 открыть клапан. В регуляторе UB соединяю с N1 он открывает постоянно. Как и к чему подключить 1 и 2 контакт?
Вид для печати
Добрый день. На рисунке же нарисовано что UB соединяется с фазой, а никак не с нулём.
В термоконтроллере походу стоит перекидное реле или 2 релюшки. Поэтому фаза подаётся на общий (1) контакт а потом она соответственно может пойти либо через второй контакт на закрытие (второй контакт клапана) или на открытие через 3 контакт.
Лучше бы конечно посмотреть схему выходов термоконтроллера.
С уважением.
Привод ерунда. Со временем меняет направления движения штока. Уже второй случай.И почему так непонятно. Я не знаю, что намудрено в этом приводе, но слишком уж навертели, усложнили его.