Совместимость ПР200 и "Сенсоник II"
В доме был ранее установлен Теплосчетчик "Сенсоник II", а контроллер приобрел ПР200..
Есть ли возможность подключения данного Теплосчетчика к контроллеру ПР200?
Вид для печати
Совместимость ПР200 и "Сенсоник II"
В доме был ранее установлен Теплосчетчик "Сенсоник II", а контроллер приобрел ПР200..
Есть ли возможность подключения данного Теплосчетчика к контроллеру ПР200?
Если у счетчика есть modbus rtu ,то без проблем
Зачем приобретали ПР200 ? ваш счетчик кроме расхода воды через единственный выход все равно ничего не может передать.
С другой стороны напуркуа такой счетчик сдался? только что он был ?
IvanC еще веселее, M-Bus это не Modbus.
повторю вопрос - нафига было брать ПР200 ?
IvanC я нашел инструкцию на счетчик Сенсоник II T1 и т.д. и ничего кроме импульсного выхода на расход воды там не увидел.
Или выложите паспорт именно на ваш.
В любом случае ПР200 не способен прочитать протокол M-Bus ни в каком соусе. так как
1. M-Bus физически по линии отличается от RS485
2. Протокол необходимо программировать, что ПР200 не умеет. Опистаь протокол целиком не под силу даже ПЛК, так как он очень вариативный. Отдельно взятый прибор можно наверное читать, если к ПЛК подключить преобразователь RS485-MBus но к ПР200 это тоже никак не относится.
"а контроллер приобрел ПР200" - не разобравшись в вопросе даже в пределах одного слова....
покупка шлюза Modbus RTU - M-Bus выйдет дороже, чем заменить счетчик, если конечно найдете с Modbus нужного размера ДУ. Для квартирных есть Пульсар, по запросу вроде выпускаются с протоколом Modbus, а вот домовых не искал.
Читать не охота документацию(другими делами загружен),что означает Импульсный сигнал ,точнее какие его параметы (частота ,итд)
rovki да толку от того сигнала, он там только расход горячей воды может показывать, для самой младшей версии л/импульс. Характеристик я даже не нашел (геркон, открытый коллектор или что там еще) а счетчик полноценный теплосчетчик, показывает все на экране, температуру, гкалориии и т.д.
IvanC ПР200 к компьютеру подключается только для прошивки программы, больше не для чего, это не ПЛК.
IvanC ПР200 к компьютеру подключается только для прошивки программы, больше не для чего, это не ПЛК.[/QUOTE]
дело в том что нам всё подключили, со своего ноута в OWEN Logic создали необходимую схему и закинули ее в контроллер.. теперь он работает.. а ноут естественно ушел с наладчиком.. я думал подключиться к контроллеру чтоб вытащить от туда эту схему, если это возможно
IvanC невозможно, ПР200 не позволяет считать программу. Просите наладчика поделиться исходниками, иначе придется писать программу с нуля.
Вы имеете ввиду нечто подобное:
MBUS/M-BUS к MODBUS-RTU конвертер протокола RS485 RS232 5/20/100 рабов нагрузки
https://ru.aliexpress.com/i/32852217...392d687b2538cd
Если это и есть необходимая вещь то ее выгодно купить:
Сенсоник II мы купили за 30 тысяч, обидно просто выкидывать столько денег
А почему не этот https://ru.aliexpress.com/i/32948673...56513572pDsLyX
;)
IvanC если у вас модификация счетчика с M-Bus то да, подобный шлюз подойдет.
Вам нужны данные со счетчика именно в ПР200 или нужно просто в Scada завести ? Scada есть в наличии ?
rovki через ваш можно опросить счетчик только при помощи ПК, к ПР200 его за уши не притянешь, это просто преобразование линии, шлюзованием в нем не пахнет. У самого подобный есть. Вот если к Scada цеплять, он подойдет.