День добрый.... Соственно вопрос такой, как лучше (дешевле) uart конвертнуть в modbus tcp.
Вид для печати
День добрый.... Соственно вопрос такой, как лучше (дешевле) uart конвертнуть в modbus tcp.
а при чем тут UART ?
тьфу ты, а я прочитал как ПЛК :)
з.ы. дешевых шлюзов Modbus TCP - Modbus RTU в принципе не видел, тем более с UART, ибо они сразу либо с 232 либо с 485 интерфейсом.
Интересно зачем автору именно шлюз в Modbus TCP ? простой преобразователь Ethernet - UART не поможет ? они то не дорогие как раз бывают.
MODBUS over TCP
Может коллега использует ОРС модбас серверы в которых
реализованы модбас , модбас ТСР , модбас через ТСР
других не встречал .
Коллега просто "колхозит". Я думаю попытка скрестить ардуино и пр.
У Ардуино есть шилд Ethernet, тогда должен помочь Ethernet - UART со стороны ПР.
Например какие не дорогие ?
>> простой преобразователь Ethernet - UART
Вы про виртуальный комп порт ?
Хочу ПР110 связать с Iridium mobile lite..
Не могу уловить разницу между. Modbus TCP and Modbus TCP to RTU (думал что это одно и тоже.) пойду погуглю ..
Вопрос простой. Какая у Вас цель?
Тут ведь считать нужно и думать.
ПР - достаточно надежное, но локальное средство управления. Допустим 4т.р
Шлюз Modbus RTU/Modbus TCP - например ПЛК100. Допустим 14т.р
Получается 18т.р и имеете огород из программных и аппаратных решений. Дорого, без перспектив к расширению.
Где экономия?
Купить ПЛК110, имеете контроллер, который с запасом перекрывает Ваши потребности
vlaks USR-TCP232-T2 ищите у китайцев, можно даже в России купить, есть представители.
Так как у вас ПР110 то любой подойдет, хоть у rovki на сайте можете глянуть в корпусе на DIN рейку но будет немного дороже.
Можно работать напрямую без создания виртуального порта, просто в Modbus RTU поверх TCP