Получается при запуске сначала включить лектус и запустить вручную опрос, затем мастерскаду.
При выключении сначала остановить опрос в лектусе и потушить его вручную затем остановить исполнение в мастерскаде. Да, так работает. Но если сначала остановить исполнение в мастерскаде то она потушит лектус и для следующего запуска надо ехать на обЪект и дергать рубильник.
-
Не знаю как точно Lectus работает. Но другие запускают службы в системе и они ждут когда к ним произойдет подключение, и только тогда начинается опрос.
А там вариации. OPC запущен - выполняет опрос по программе, а спрашивают его о переменных или нет его не колышит - вот про такой вариант вроде вам говорили выше.
OPC запущен, но опрос не выполняет, пока не произойдет подключения к нему из Scada системы
Возможно MasterScada у вас тушит Lectus и он просто не кладет трубку ? потом и начинается чехарда ? Не тушите Lectus. заставьте его самостоятельно класть трубку с нужным периодом. Scada между периодами должна получать значения прошлого соединения.
Когда у вас завсило, все остановите и попробуйте позвонить с телефона на свой модем. Потом отключиться и запустить опять скаду с OPC
-
Начинаю понимать. Попробую разные варианты запуска лектуса отпишусь. Спасибо.
-
Все работает. Проблема была в том что у меня Лектуса запускала скада при включении режима исполнения и она же его тушила после отключения исполнения. Лектус не успевал корректно отключить обмен данными между модемами. Спасибо за помощь. У меня первый опыт работы со скадой и опс. Если лектус запущен до исполнения скады-все ОК.