Вложений: 3
Сброс переменной в 0
Добрый день! Нужна помощь.
На ПЛК110-60(М02) собрали дозатор угля и известняка в шахтную печь.
Необходимо подсчитывать кол-во каждого компонента за сутки.
Отгруженные дозы суммирую и записываю в переменную r_coaltoday. В семь утра по фронту сигнала с помощью MOVE записываю "0" в переменную. Переменная принимает значение "0" на неопределенное время от 30 мин до двух часов, а затем возвращается к старому значению и продолжает накапливаться.
Вложение 47054Вложение 47055Вложение 47056
-
r_coaltoday она у вас случаем не как Retain объявлена ?
-
Да, как Retain объявлена.
-
Валенок, спасибо большое за развернутый ответ. Будем делать выводы:)