Добрый день.
Есть 3 датчика влажности, в сети rs485 у всех адрес устройства по умолчанию = 1.
Необходимо поменять на 2 и 3 соответственно.
Адрес регистра с изменением адреса устройства известен = 8
Как изменить значение, не знаю.
Спасибо за помощь
Вид для печати
Добрый день.
Есть 3 датчика влажности, в сети rs485 у всех адрес устройства по умолчанию = 1.
Необходимо поменять на 2 и 3 соответственно.
Адрес регистра с изменением адреса устройства известен = 8
Как изменить значение, не знаю.
Спасибо за помощь
Если прибор от Овена, смотрите здесь: https://owen.ru/product/pvt100/documentation
Вложение 48789
Если нет, обращайтесь на форум ясновидящих, может кто определит какой у вас прибор и прочитает Вам инструкцию!
Прибор - датчик влажности и температуры SHT20.
Аналогичен пвт100, с различными регистрами разумеется.
Как задать адрес устройству, т.е. активировать запись и задать число в регистр в пр200?
шестой функцией по адресу 257(256), естественно подключая по одному устройству, доки не пытались читать?
Как-то примерно так:
Вложение 48793
Регистр укажите соответствующий для вашего прибора.
Непонятно, зачем конфигурировать приборы на рабочей системе. Обычно Адреса задают как Юрий написал, потом уже цепляют приборы на линию для чтения в рабочем режиме.