я сделал как описал выше и значение уставки показывает корректно :o может конечно из-за того что я не использую десятичную точку :rolleyes:
Вид для печати
А, вы оставили тип Word - поэтому выбранный вами некорректный формат Float не обрабатывается (он применяется только к DWORD).
Доброго времени суток! Не хочу плодить темы и у меня такой вопрос.
Как я могу сделать чтобы при чтении СП307 регистра с МВ210 4х4064.0 зуммер звучал 2 секунды? Сделал индикатор на СП307 при значении регистра 4х4064.02 - зеленый, при 4х4064.00 - красный. Вот хочу чтобы при переключении на регистр "красного" включался внутренний зуммер на 2 секунды.
Добавил в проект "зуммер" с регистром 4х4064.00 (однократно) и результата нет.
Добрый день.
Посмотрите пример.
В нем для тестов бит PSB256 инвертируется каждые 10 секунд, при переходе 1--->0 на 2 секунды включается зуммер.
https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...sec_buzzer.txp
Бит управления первой ФО взял с МВ210-101 (на индикаторе СП307 регистр 4х4064.2) 0х4064 задний фронт, с функцией Бит ВКЛ PSB 257.
Вторую ФО создаю с Циклом 2 сек (как в примере), бит управления PSB 257, с функцией Бит ВЫКЛ PSB 257.
Далее создаю Зуммер с регистром PSB 257, Непрерывно.
В данной конфигурации зуммер на СП307 не работает. Индикация на СП307 изменяется с зеленого (4064.2) на красный (4064.0).
Проверьте сначала исходный пример (без внесения изменений) - он работает так, как нужно?
Если да, то выложите свою версию примера, где вы добавили опрос.
И опишите, пожалуйста, более подробно задачу.
Я не понимаю, что означает фраза: "Индикация на СП307 изменяется с зеленого (4064.2) на красный (4064.0).".
4064.2 и 4064.0 - это, как я понимаю, разные биты регистра 4064 - но мне неясно, как они могут быть связаны с одним индикатором.
У меня возникла такая мысль, может я не корректно указал управляющий бит в первой ФО? :rolleyes:
Во вложении проект.
Сделал управление первой ФО 4х4064.2 по заднему фронту.