Runtime error в СП300
Здравствуйте.
Панель СП300-Р шнурком USB подключена к ПК. В "конфигураторе СП300" создан минимальный (тестовый) проект, который загружается в панель с исходным кодом и с паролем.
Однако, при попытке считать проект из панели вываливается ошибка Runtime Error. (скриншот во вложении). Что не так и как поправить?
-
Добрый день.
При считывании проект сохраняется в папку установки конфигуратора - а у вас, наверное, Program Files защищена от записи.
Можно попробовать запустить конфигуратор от имени администратора, если не поможет - установить его в другую директорию.
-
Добрый день.
Запуск от имени администратора помог. Спасибо!