Системное время в ПР доступно по Модбас по адресам
4х1024 - секунды
4х1025 - минуты
4х1026 - час
4х1027 - день
4х1028 - месяц
4х1029 - год
ВНИМАНИЕ!!!
Год в ПР - только две последние цифры
Идея заключается в том, что если подключится к ПР как слейву каким-либо мастером, то можно читать или писать время в ПР во указанным адресам.
Возникает вопрос: - "Что делать если интерфейсы ПР настроены мастером сети, или ПР вообще без интерфейсов RS485?".
В обоих случаях можно воспользоваться интересной особенностью ПР - сетевые регистры области слейва, дискретные входы, дискретные выходы, аналоговые входы и аналоговые выходы для ПР200-220.2(22).Х.Х, ПР200-220.4(24).Х.Х доступны через порт программирования. Адреса регистров есть руководстве ПР. Адрес слейва(ПРки) всегда будет 16
Т.е. если подключить ПР штатным кабелем для программирования к ПК и в компьютере установлен драйвер Прки, то в качестве мастера для чтения / записи времени можно использовать какой-либо эмулятор модбас мастера.
Я рекомендую использовать конфигуратор СП200 или СП300 в ондайн эмуляции
Работы на 10 минут, никаких ОРС серверов не нужно!
Вложение 58211
А еще луче сделать в конфигураторе СП200 или СП300 автономную SCADA. Тогда можно ее просто на флешке носить с собой или передать клиенту. Устанавливать конфигуратор на целевом компьютере не потребуется.
Вся миниSCADA - весит несколько Мегабайт
Подключить ПР USB кабелем к компьютеру, посмотреть в диспетчере устройств номер COM порта, присвоенный ПР.
Запускать - AutoWin.exe
Обязательно настроить нужный COM порт - правой кнопкой мыши вызвать меню и задать COM порта для PLC порта
Во вложении готовая миниСКАДА и проект для конфигуратора сп300