Здравствуйте!
Никак не удается "подружить" панель Weintek с датчиком ДТСхх5М.RS. ОВЕН Конфигуратор видит, а панель ни в какую.
Вложение 58585
Вложение 58584
Вид для печати
Здравствуйте!
Никак не удается "подружить" панель Weintek с датчиком ДТСхх5М.RS. ОВЕН Конфигуратор видит, а панель ни в какую.
Вложение 58585
Вложение 58584
Добрый день.
2200 - это адрес регистра температуры в DEC, а не в HEX.
Так что "16#" указывать не нужно.
Кроме того, нужно указать 4x вместо 3x.
Вложение 58586
Корректного - это как?
Разобрался, всем спасибо за помощь!
В Weintek нужно было использовать тип чтения 5x для значения 32-bit
Или настроить правильную перестановку байт.