Подскажите можно ли организовать полноценную связь( с отображением измеряемых параметров на графическом проекте ) между СП307Б и МВ110-8А без
ПЛК , если можно то каким образом , не могу найти информации на сайте
Вид для печати
Подскажите можно ли организовать полноценную связь( с отображением измеряемых параметров на графическом проекте ) между СП307Б и МВ110-8А без
ПЛК , если можно то каким образом , не могу найти информации на сайте
Добрый день.
Да, так можно сделать.
См. видео: https://youtu.be/fGHr3Aq_lpo
Спасибо бльшое