Зависит от года выпуска, раньше выпускались с аккумуляторами LIR2466/LIR2477, сейчас выпускаются с аккумулятором ICR10440.
Подскажите контроллер шлет CCCC... в гипертерминал с поставленной перемычкой для прошивки, если вернуть перемычку в стандартное состояние то тишина, ни тестов ничего, посмотрел про отправку файлов нажал отправить файл, файлов в папке от "Перепрошивка ОВЕН ПЛК" floader и ethernet, ни один туда не лезет, пишет ошибки - неожиданные ответы приходят
Добрый день. Прошиваю ПЛК154 на версию 2.17, после начала процедуры "Идет запись файла local_address.dat" выдает сообщение "контроллер не отвечает".
В чем может быть причина?Вложение 69872
Кабель КС-1, перемычку ставил в соответствии с подсказками программы.
первое правило программиста - в любой непонятной ситуации прошивай железкуЦитата:
А зачем вы вообще решили контроллер прошивать?
сейчас вообще стало модно у мнеджеров - если что-то не работает - "а давайте перезальём программу"
Только что перешил контроллер ПЛК154УМ с версии 2.14 на версию 2.17.
Какие есть тонкости:
После определения программой МАС адреса и IP прибора, программа просит переставить перемычку на средней плате (рядом с кварцем) , переставляете перемычку
и потом надо удерживая Сброс нажать Далее, потом отпустить, иначе будет ошибка. Вложение 69878
Когда программа просит снять перемычку, её надо не снять, а вернуть на место (в рабочее положение). Если не вернуть, потом будет ошибка. Далее всё делать как просит программа. В итоге всё ОК.Вложение 69879
Что интересно, если не форматировать память, то и IP останется как было ( у меня было своё) и программа записанная в памяти осталась, после запуска заработала опять.