При подключении НПТ-3 нужно куда-то подключать Вход R или оставить пустым? Вложение 67305 AIX-2 объединены между собой?
Вид для печати
При подключении НПТ-3 нужно куда-то подключать Вход R или оставить пустым? Вложение 67305 AIX-2 объединены между собой?
Кто может пояснить?Цитата:
В случае использования активных датчиков следует иметь в виду, что «минусовые» выводы их
выходных сигналов в приборе объединены между собой.
Можно использовать один блок питания для МВ110 и датчиков тока?Цитата:
Прибор имеет следующие группы гальванически изолированных цепей:
• цепи питания прибора;
• цепи интерфейса RS-485;
• цепи измерительных входов.
Вложение 67598 Какой из вариантов подключения правильный?
Разные мнения. И возвращаемся https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post407430Цитата:
Указание корреляции с местом установки ограничивающего резистора не имеет. НПТ - это пассивный ЦАП.
Согласующие резисторы лучше ставить по второй схеме.
Инженер технической поддержки ОВЕН
А где на сайте указана 1 схема?
Вложение 67667Вложение 67668 В РЭ для НПТ.
Цитата:
Согласующие резисторы лучше ставить по второй схеме.
Инженер технической поддержки ОВЕН